10kv直流電纜論文
10kv電纜為什么不能做直流耐壓
(記憶效應交流聚乙烯絕緣電纜在直流電壓下會產生“記憶”效應,存儲積累單極性殘余電荷需要很長時間才能釋放。
10kv電纜三合一實驗指哪些
10kv電纜在使用前都應對電纜進行實驗檢測,一是電纜直流電阻的泄漏實驗檢測,二是電纜芯線之間的絕緣實驗檢測,三是電纜芯線對地絕緣的實驗檢測。
10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10kv電纜線路包含哪些項目
電力電纜的試驗項目:測量絕緣電阻;直流耐壓試驗及泄漏電流測量;交流耐壓試驗;測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比(不適用)。
10kV電纜導體直流電阻測量方法
測試方法:測量直流電阻采用單臂直流電橋或雙臂直流電橋。測量范圍:雙臂電橋測1Ω及以下,單臂或雙臂電橋測1Ω~99.9Ω,單臂電橋測100Ω以下。
10kv3*70電纜標準電阻多少
10KV3*70平方,YJV-10千伏電力電纜YJV直流電阻:20℃,0.5mm銅線,小于等于95Ω/km。
10kv電力電纜參數有哪些
常用的有以下三種:普通型號:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:單芯三芯25平方-500平方阻燃型號:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR。
10kv電纜直流耐壓值為多少
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。橡膠絕緣交接時最好使?頻或者0.1Hz交流耐壓實驗做交接實驗,直流耐壓試驗對油紙電纜很適合,但不適合交聯電纜。

10kv高壓電力電纜如何選擇
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。
分析10kv電纜線路的運行及維護的選題目的及意義
10KV電纜線路是常用于電網的未端,民用用戶的輸入端,也是故障率比較高的線路,研究此課題,更貼進生活,利于開展工作,及時排除故障。
10kv電纜直流耐壓泄漏標準
直流耐壓試驗時要求耐壓5分鐘時的泄漏電流值不得大于耐壓1分鐘時的泄漏電流值。
10kv電纜地埋好嗎
10千伏電纜地埋當然可以了。一般來說,10千伏輸電線路是否架空還是電纜暗埋,是根據設計要求和實際環境而定的,如果是在野外還是架空線路為好。
10kv電纜直流絕緣試驗標準
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kV電纜使用前需要做什么實驗
10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。
10kv電纜構造和作用
導體:提供負荷電流的流通通路。500mm2以上的還要繞包半導電帶,導體屏蔽:代替導體形成光滑的表面,改善電場分布,同時與導體緊密接觸。
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是多少
首先要明確下這10kv是6/10kv;還是8.7/10kv,這兩種10kv對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。6/10kv電力電纜交流耐壓為21kv,5分鐘不擊穿,直流電壓時50.4kv。
10Kv電纜屏蔽層直流電阻是多少
長度在m及以下的10k電力電纜,用兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于MΩ。電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
10kv電纜為什么帶負荷就跳閘
首先判斷電纜的故障是不是可能出在絕緣上,但測量絕緣的手段并不是一種測量絕緣電阻。
10kv電纜防水性能
因為高壓電纜目前國際國內基本都采用的是交聯聚乙烯絕緣材料,而此種材料的電纜在檢驗時會檢測“絕緣吸水性能”這一試驗項目。
10kv設備年檢試驗是什么
試驗是對設備進行年檢。檢查電纜與墻角是否存在摩擦,外皮是否損壞,如果發現損壞或可能損壞的要及時處理,確保電纜絕緣正常。
10千伏電纜耐壓是多少
10千伏電纜耐壓是直流40千伏,交流17.4千伏。
10千伏電纜擊穿場強多少
10kv電纜交接試驗?zāi)蛪捍?.5U0電壓,試驗時間為5min。
10千伏電纜耐壓試驗直流和交流有什么特點
應當選擇交流耐壓試驗。直流耐壓試驗的目的是測試電氣設備運作所能承受的最高電壓峰值;交流耐壓試驗的目的是測試電力設備的絕緣強度。
10kv電纜耐壓標準
首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。6/10KV電力電纜交流耐壓為21KV,5分鐘不擊穿,直流電壓時50.4KV。
10千伏電纜耐壓試驗標準規范
10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么
制作電纜終端10kv的關鍵是電纜頭是電纜線路中最薄弱的部分,其制作質量的好壞是電纜線路能否安全運行的關鍵,應給予足夠的重視。
10kv電纜絕緣檢測原理
高壓絕緣耐壓檢測原理:交流、交直流試驗變壓器:將工頻電源輸入操作箱(或操作臺),經自耦調壓器調節電壓輸入至試驗變壓器的初級繞組.根據電磁感應原理。
10k伏電纜耐壓多少合適
現在市場常見的10kV電纜一般為橡塑絕緣電纜,電壓為8.7/10(kV,其工頻交流耐壓試驗電壓為17.4kV,時間為60(分鐘。
電纜直流耐壓是多少